153****9599 2008-07-05 21:41:34 | 重慶市 其他專業 | 1649查看 12回答
一根電纜,從地上的配電屏進入電纜溝,從電纜溝的另一
一根電纜,從地上的配電屏進入電纜溝,從電纜溝的另一端上橋架,穿過橋架進入墻上的配電箱,電纜的預留長度該如何計算問題補充:采用重慶市2000定額,定額規定配電箱、盤預留2m,電纜頭制作1.5m,進電纜溝或上下橋架1.5m。 問題:1、從配電屏進人電纜溝的預留長度是按 2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)+1.5m(進電纜溝)計算還是按其他方法計算;2、從電纜溝出來通過橋架進入配電箱的預留長度是按 1.5m(出電纜溝)+1.5m(上橋架)+1.5m(出橋架)+2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)還是按其他方法計算,請說明理由,謝謝
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各地區的規定是不一樣的,查看當地的秪規定. 進出電纜溝和上下橋架是分別計算預留長度,從電纜溝或橋架進配電箱(配電屏)時是算盤柜預留+電纜頭制作.
2008-07-05 22:04:47
-
按半周長計算預留長度的 配電柜內預留柜的半周長+電纜頭制作1.5M 四川可能是2米 你看一下定額要求
2008-07-05 21:46:56
-
答:各地區的規定是不一樣的 四川:《全國統一安裝工程預算定額 四川省估價表(一)》SGD5-2000定額說明:電纜進入建筑物預留2M,電纜進入溝內或吊架時引上(下)、變電所進線、出線、電力電纜終端頭、電纜到電動機均預留1.5M,電纜中間接頭盒兩端各留2M,廠用變壓器預留3M,電纜進控制柜、保護屏及模擬盤等預留高+寬,高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留2M
2008-07-05 21:55:12
-
各地區有具體的規定
2008-07-05 22:10:24
-
配電箱處按半周長計算預留長度,其他長度的按所鋪設的長度計算.
2008-07-05 23:03:13
-
電纜預留長度如圖
2008-07-05 23:04:01
-
具體分析,在說還有甲方,8米
2008-07-06 00:26:53
-
從配電屏進人電纜溝的預留長度是按 2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)+1.5m(進電纜溝)計算 從電纜溝出來通過橋架進入配電箱的預留長度是按 1.5m(出電纜溝)+1.5m(上橋架)+1.5m(出橋架)+2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)方法計算
2008-07-06 00:52:21
-
一根電纜,從地上的配電屏進入電纜溝,從電纜溝的另一端上橋架,穿過橋架進入墻上的配電箱,電纜的預留長度該如何計算 采用重慶市2000定額,定額規定配電箱、盤預留2m,電纜頭制作1.5m,進電纜溝或上下橋架1.5m。 問題:1、從配電屏進人電纜溝的預留長度是按 2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)+1.5m(進電纜溝)計算還是按其他方法計算;2、從電纜溝出來通過橋架進入配電箱的預留長度是按 1.5m(出電纜溝)+1.5m(上橋架)+1.5m(出橋架)+2m(盤柜預留)+1.5m(電纜頭制作)還是按其他方法計算,請說明理由,謝謝 *****應該為:1.5m*2(進出電纜溝)+1.5m*2(上下橋架)+2m(出盤柜預留)+2m(進箱預留)+1.5m*2(配電屏和配電箱電纜頭制作)。 因為是按重慶市2000定額的相關規定來計算的。
2008-07-06 07:41:54
-
一根電纜,從地上的配電屏進入電纜溝,從電纜溝的另一端上橋架,穿過橋架進入墻上的配電箱,電纜的預留長度該如何計算。 回答如下:規范規定電纜進入配電箱的預留長度最小為:配電箱體周長的一半。以利用盤板的檢修。
2008-07-06 19:26:28
-
配電柜內預留柜的半周長+電纜頭制作1.5
2008-07-06 21:18:54
-
我是按10M!計算!
2008-07-06 09:29:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看