imiss 2008-07-05 15:25:19 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4142查看 6回答
屋面板設附加溫度筋,與支座鋼筋搭接,搭接長度為250,溫度筋間距同支座負筋.
板有支座鋼筋嗎?具體用軟件怎么做?上邊一句話是屋面板配筋圖上的一句話,不理解,能詳細講一下嗎?實際操作是什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屋面板設附加溫度筋,與支座鋼筋搭接,搭接長度為250,溫度筋間距同支座負筋 板有支座鋼筋嗎?具體用軟件怎么做?上邊一句話是屋面板配筋圖上的一句話,不理解,能詳細講一下嗎?實際操作是什么? 答:板的支座鋼筋是指的是板的負筋,軟件里有專門的板負筋,根據圖紙進行定義就可以了,板負筋可以按墻、按梁、按板邊線或者畫線布置等,你可以根據你的需要進行選擇繪制方式 溫度鋼筋在屋面板的作用是防止屋面板因為沒有布置面部鋼筋溫度變化而發生開裂。所以當屋面板無面筋的時候就需要布置溫度筋了。軟件里在處理溫度筋的時候是在“板受力鋼筋”里進行設置的,只是把板筋的類型選擇成“溫度筋”就可以了,繪制的時候可以選擇單板布置,然后用“水平方向布置”、“垂直方向布置”。 搭接是指與板的負筋進行搭接,在軟件的“計算設置”“板“里可以進行修改。
2008-07-05 17:17:54
-
板有支座負筋,板底部有受力筋,頂部支座負筋也是受力筋。溫度筋與支座搭接長度可在計算設置中直接修改搭接長度。間距同座負筋,如@150.
2008-07-05 17:18:57
-
指沒有負筋的地方(只有板底筋沒有面筋或負筋的地方)布置的一種鋼筋稱為溫度筋。在軟件中就用溫度筋布置即可。
2008-07-05 17:38:28
-
溫度筋是與負筋搭接的,規范上規定搭接一般是150,那你就在工程設置里將其改為250就可以了。
2008-07-05 15:46:43
-
屋面板設附加溫度筋,與支座鋼筋搭接,搭接長度為250,溫度筋間距同支座負筋 板有支座鋼筋嗎?具體用軟件怎么做?上邊一句話是屋面板配筋圖上的一句話,不理解,能詳細講一下嗎?實際操作是什么? 答:板支座鋼筋提的是支座負筋,在節點設置中將搭接150改為250即可 溫度筋是為了防止屋面板的溫度裂縫而設置的構造鋼筋,一般與支座負筋是搭接的,規范規定搭接不小于150
2008-07-05 16:14:32
-
板有支座鋼筋嗎?具體用軟件怎么做?上邊一句話是屋面板配筋圖上的一句話,不理解,能詳細講一下嗎?實際操作是什么? 1、柱為梁支座,梁為板支座。 2、軟件我做的也不好,另請教高手。 3、溫度筋用于屋面,在板筋上,與板的負彎矩筋搭接一般配筋較小,防止屋面板砼因光照等其他因素造成斷裂紋。
2008-07-05 16:19:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看