匿名用戶 2008-07-05 10:36:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 1012查看 3回答
框架梁懸挑端上部鋼筋j
為什么我在輸懸挑梁上部鋼筋,按懸挑鋼筋的代碼輸入格式為3-2B14,算出來的鋼筋不是懸挑的?請問是否還要設置些什么才能算出懸挑的鋼筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側(cè)面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-07-05 10:41:21
-
將挑頭的支座刪除!
2008-07-05 10:38:43
-
軟件里的懸挑梁是只有一端有支座的情況下,軟件才會按照懸挑梁來計算,檢查一下你的支座
2008-07-05 10:40:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看