65****@qq.com 2008-07-03 13:33:52 | 重慶市 其他專業 | 581查看 5回答
在一個有轉換層的工程中,在上層有柱的部位的框架柱在
在一個有轉換層的工程中,在上層有柱的部位的框架柱在本層鋼筋計算時公式為層高-節點高+節點高+上層墻高,但我的計算設置又是按默認設置未修改,是怎么回事喲,請高手多指點.問題補充:我的意思是說,它算出來的鋼筋就是錯的,本來應是層高+節點高節點+錨固,怎么變成了加上層墻高!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你 說 了 上 層 有 柱 , 那 公 式 就 是 : 層 高 -節 點 高 + 節 點 高 + 上 層 墻 高, 如 果 我 想 讓 鋼 筋 在本 層 錨 固 的 話 , 需在 要 錨 固 的 鋼 筋信 息 前 面 加 “ * ” 那 這個 公 式 就 變 成 : 層 高 +節 點 高 節 點 + 錨 固。
2008-07-10 13:04:03
-
要根據圖集來,轉換層沒有伸到上面一層的柱鋼筋要彎折,參照圖集
2008-07-03 14:46:16
-
默認就可以了,不用修改。軟件自動處理扣減關系的。
2008-07-03 13:42:37
-
按默認設置無需修改.
2008-07-03 13:44:56
-
不需要修改,按默認!
2008-07-03 13:51:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看