匿名用戶 2008-07-03 09:38:06 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 5回答
剪力墻、暗柱中拉筋是S型的,鋼筋抽樣中默認的是直的
剪力墻、暗柱中拉筋是S型的,鋼筋抽樣中默認的是直的加兩個180度彎鉤,圖紙中是S型的,用不用處理,若需要,怎么處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用處理的,S形和往一邊彎的下料長度是一樣的。 暗柱的其它箍筋中的2#就是S形的,你如果想做得和圖紙一樣,可以在其它箍筋中輸入。
2008-07-03 09:41:13
-
其他箍筋中有這樣的筋 ,自己找找,今天不在辦公室,給你截不了圖了
2008-07-03 09:43:15
-
剪力墻、暗柱中拉筋是S型的,鋼筋抽樣中默認的是直的加兩個180度彎鉤,圖紙中是S型的,用不用處理,若需要,怎么處理? 答:基本不用處理,非要處理的話,可以在其他箍筋中輸入。
2008-07-03 09:47:20
-
將鋼筋信息在其他箍筋中修改屬性就可以了
2008-07-03 09:53:30
-
在屬性定義中的其它箍筋中有你說的S形,可以找到。
2008-07-04 07:17:06
-
翻樣軟件中與L型柱同寬的剪力墻順接的墻因L型柱滿足直錨長度為什么墻板水平筋有一側(cè)是直錨得得啊,在柱外側(cè)怎么直錨???
-
在剪力墻中 暗柱中 有和圖形不一致的 在“其他箍筋”中輸入箍筋 和在截面編輯中 輸入的“半括號”型的箍筋 一樣嗎問題補充:那不是拉筋 是在截面編輯中 設置箍筋中設置的半圓的箍筋
-
專家,你好。在鋼筋畫剪力墻暗柱的時候,1.暗柱中邊緣構件箍筋加強怎么在軟件操作2.暗柱有的是獨立的,那還用不用在他上邊布置剪力墻?
-
計算設置中的墻柱設置里面的:暗柱/短柱基礎插筋彎折長度,軟件默認為11G101-3第59頁。但這頁是柱插筋,58頁才是墻插筋,暗柱屬于剪力墻,應該隨墻走啊,軟件為什么是按柱?