鋼筋混凝土女兒墻我用剪力墻布置,鋼筋排數會過密嗎?
我是水平布置C8@200的,上部鋼筋設置壓墻筋。
只有500高,水平筋就有4排,再上一排壓墻筋,會過密嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋混凝土女兒墻用剪力墻布置,鋼筋排數是過密,你增大間距,保證只有4根水平筋,其實設計給定錨入300,就不如直接采用圈梁定義布置,那個看得見形狀的鋼筋在其他鋼筋當中定義
2020-04-16 07:21:31
-
可以把錨固內的4根水平筋去掉,只要4根水平筋+2根壓墻筋就可以了
首次提交 2020-04-16 07:05:32 最近修改2020-04-16 07:06:43 (修改過1次)
-
不密呀。
沒有看到垂直筋。
2020-04-16 07:14:52
-
是有點多,可以在編輯中去掉兩排,再鎖定處理.
2020-04-16 07:47:22