  • 現階段高層的含鋼量?j

    我想咨詢一下:在目前現狀下,高層的含鋼量是多少?如果標準層50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下來?非常感謝!

    問題補充:地下室為1.2米厚的筏基,帶獨立基礎 地下室為五級人防(車庫)。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這個鋼筋含量夠高的了,按照你的這個量完全能夠干下來. 現在一般的高層的標準層鋼筋含量在50~60kg/m2, 商店鋼筋含量在70~80kg/m2, 地下室鋼筋含量在120~150kg/m2.

    2008-07-01 11:49:31 

  • 還行能干下來

    2008-07-01 12:03:14 

  • 我公司地上33層,地下1層,地下室為2米厚的筏基,帶獨立基礎,標準層48.50公斤/平方、底框商店148公斤/平方、地下室218公斤/平方。如用三級鋼可降5%

    2008-07-01 12:05:46 

  • 我想咨詢一下:在目前現狀下,高層的含鋼量是多少?如果標準層50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下來? 答:沒問題,你這個鋼筋含量夠高,按照你的這個量完全能夠干下來,一般標準層在48kg/平方米, 商店在60kg/平方米,地下室在120-140kg/平方米

    2008-07-01 12:07:31 

  • 現階段高層的含鋼量? 我想咨詢一下:在目前現狀下,高層的含鋼量是多少?如果標準層50公斤/平方、底框商店100公斤/平方、地下室180公斤/平方是否能干下來?非常感謝! 答:你所計劃的含鋼量有點高了。 一般來說:地下室(墻體為剪力墻)120Kg/m2,底框商店(墻體為剪力墻)100Kg/m2,標準層(短肢剪力墻)40Kg/m2.

    2008-07-01 12:21:17 

  • 在目前現狀下,高層的含鋼量是標準層58公斤/平方、底框商店80公斤/平方、地下室80公斤/平方!

    2008-07-01 12:25:10 

  • 你這種地下室要200公斤/平方,其他的差不多。

    2008-07-01 12:48:20 

  • 應該夠使,我才做的一個工程,框剪地下室(含基礎):130Kg/m2;商場(框架)55Kg/m2;住宅(框架)46Kg/m2,現在剪力墻結構的住宅標準層,鋼筋含量還要低一些

    2008-07-01 14:01:43 

  • 按你所提出的絕對可以干下來。

    2008-07-01 14:14:42 

  • 答:有點高,高手一般標準層在45kg/平方米 商店在60kg/平方米 地下室在120-150kg/平方米

    2008-07-01 08:59:05 

  • 用三級鋼可以干下來

    2008-07-01 09:01:22 

  • 高層含鋼量按你說的量,一般情況下是能干下來的。

    2008-07-01 09:04:39 

  • 如果你的工程是住宅的話有點高,高層一般標準層在43kg/平方米 商店(框架)在55-65kg/平方米 地下室(含基礎)在130-160kg/平方米

    2008-07-01 09:05:36 

  • 太高了,我看下調百分之二十就差不多能干下來了.

    2008-07-01 09:08:12 

  • 有點高,標準層一般在42kg/平方米 商店在55-65kg/平方米 地下室在110-160kg/平方米

    2008-07-01 09:10:34 

  • 這個并沒有明確的標準,不同的設計院出的圖差別非常大,以你給的數字看,干下來應該是沒有問題的.

    2008-07-01 09:12:02 

  • 高層標準層一般在50kg/m2左右, 地下室(含基礎)在150KG/m2左右 商店(框架)在70kg/m2左右

    2008-07-01 09:12:03 

  • 從你描述的來看,地上的50kg/m2還行,商鋪的100kg/m2和地下室的180kg/m2有些偏高。 整體來說,現在一般的高層,墻體鋼筋是三級8~10的來說,含鋼量一般的在70~80kg/m2之間的,具體的還是要看圖計算后而定的。

    2008-07-01 09:13:46 

  • 你問的問題,實在不好肯定的回答,高層有多高?結構?用途?基礎?地區?地質情況?抗震等級等等。差別很大。最好是找本地區的類似工程作為參考。

    2008-07-01 09:19:34 

  • 在 我 們 這 邊 ,你 這 含 鋼 量 絕 對 沒 問 題 ,可 以 節 省 15~30%干 下 來 . 標 準 層 要 不 了 那 么 多 ,按 本 地 常 規 ,全 樓 總 含 量 (含 基 礎 \\地 下 室 )在 50~55應 差 不 多 .

    2008-07-01 09:21:42 

  • 現在的樓設計標準不一樣,你說所說肯定也是含鋼量基本正常,但是我覺得有點 低 ,

    2008-07-01 09:35:42 

  • 有點高,高層一般標準層在44kg/平方米 商店(框架)在52-63kg/平方米 地下室(含基礎)在121-158kg/平方米 大概也就在原基礎上下調18%左右!

    2008-07-01 09:39:35 

  • 你的數值完全可以,而且相對還高了點! 正常 一般地上住宅 44——50kg/平方米 地下室(含基礎) 130kg/平方米

    2008-07-01 22:04:55 