女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 如何處理柱筋在搭接處的加筋處理(加密箍)p

    如何處理柱筋在搭接處的加筋處理(加密箍),并且在根數中 Ceil(2.3*44*18/min(5*18,100))+Ceil(1128/100)+1 2.3是什么 1128是什么 (層高是3000,箍筋間距100,主筋采用搭接)

    主筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    處理柱筋在搭接處的加筋處理(加密箍),你首先要在樓層管理中,把柱子那一欄的搭接還原成默認值。然后在計算設置里的“搭接設置”的柱子的鋼筋級別相應范圍設置為搭接的形式。然后在繪圖界面里繪制柱子,軟件就會計算搭接出的加密箍筋了。 2.3*44*18中的2.3表示:搭接區域的長度。2.3Lle=Lle+0.3Lle+Lle可詳見03G101-1P42. min(5*18,100)表示的是:當柱縱筋采用搭接連接時,應在縱筋搭接長度范圍內均按小于等于5d(d為搭接鋼筋較小直徑)及小于等于100的間距進行箍筋的加密,為了提高粘結強度。 1128表示的是:層高-搭接長度-節點高度-起步間距(50mm)所得的高度,因為你這個柱子在頂層沒有繪制梁構件,所以節點高度=0了

    2008-07-01 11:17:56 

  • 柱箍筋的個數按圖集這樣計算來的,如下圖你就應該知道其計算來源了,我試了你這柱是獨立柱,與它相交沒有梁,是光柱或柱與板相交才這樣計算根數

    2008-06-30 21:57:35 

  • 你只要按圖輸好軟件會自動判斷自動計算的

    2008-06-30 22:03:42 

  • 1128應該是柱高減去搭接區域加密高度后所剩的高度 2.3應該是個修正系數

    2008-06-30 21:09:26 