  • 關于首層框架柱腳手架問題m

    為什么在圖形算算量中地下室層高為2.7m,框架柱高取值為2.7m,而在計算首層框架柱腳手架柱高要加上室內外高差?如首層層高為4.2m,室內外高差為0.45m,軟件柱高取值為(4.2+0.45)m,這不是明顯不誤嗎?這到底是為什么?

    問題補充:為什么在圖形算算量中帶地下室的框架結構首層柱腳手架柱高要加上室內外高差?我是河南的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你說的對,軟件的計算規則確實有問題,我們河南省的底層框架柱腳手架是從正負0.00算起的,只能自己修改為JSJMJ/4.65*4.2

    2008-06-29 08:54:12 

  • 答:看一下你當?shù)氐挠?jì)算規則,或者腳手架實際發生的情況。

    2008-06-28 10:19:21 

  • 底層框架內柱腳手架是從正負0.00算起的,但外腳手架是從室外地坪算起的,你在編輯代碼時要分別編輯

    2008-06-29 11:18:38 

  • 為什么在圖形算算量中地下室層高為2.7m,框架柱高取值為2.7m,而在計算首層框架柱腳手架柱高要加上室內外高差?如首層層高為4.2m,室內外高差為0.45m,軟件柱高取值為(4.2+0.45)m,這不是明顯不誤嗎?這到底是為什么? 回答:按你說的肯定沒問題,手算就這樣算,但軟件在編輯代碼時,你直接設置柱高為4.65米就可以了,把編輯好的兩個數直接相乘即可,比如(柱周長+3.6)*(4.2+0.45)這樣編輯,肯定不行,軟件不會計算,從編輯一下代碼,試一試。

    2008-06-28 10:58:45 

  • 你根據實際想一想,如果腳手架從+-0.00開始搭設的,它就高于室外地坪了,那腳手架不就在室外地坪以上旋著了嘛!不合理??!所以要從室外地坪開始算也就是將室內外高差加上,這樣才能搭設,計算規則也是這么規定 的!

    2008-06-28 11:01:38 

  • 首層柱高在計算時好像要包含基礎層部分高度的。