初?心? 2020-04-06 16:57:37 | 廣東省 安裝 | 1011查看 2回答
請問排水首層需要計算穿樓板套管嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有地下層的不需要套管
2020-04-06 17:01:05
-
穿首層地面及各樓層地面,都不用計算套管,只有穿外墻、穿屋面,才能計算套管(剛性防水套管)
2020-04-06 17:38:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看