匿名用戶 2008-06-26 12:22:41 | 廣東省 其他專業 | 1021查看 10回答
剪力墻變更在上面打洞,就變成柱子形式了,要加箍筋,
剪力墻變更在上面打洞,就變成柱子形式了,要加箍筋,而墻里是輸不進箍筋的,這種情況怎么處理??問題補充:洞口加筋也是在單構件里面輸入嗎? 有專門設置洞口加筋這個構件嗎?? 我試了用門洞在剪力墻上開洞,然后再設置加強筋,可以加強筋里面的箍筋全是單肢數的,我要輸入的是3*7的..
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻上洞口應設連梁,墻加筋用單構件輸,連梁要畫在圖上的。
2008-06-26 12:46:49
-
你可以在單構件里邊另外計算箍筋
2008-06-26 12:26:43
-
用暗柱的形式輸入試過了沒有
2008-06-26 12:30:13
-
1、可以在單構件里算箍筋 2、可以在構件屬性編輯器里其他箍筋里輸入箍筋
2008-06-26 12:31:42
-
可不可以用一個與剪力墻截面尺寸同樣大小的暗柱這些來代替呢,就把替代的構件畫在剪力墻上。
2008-06-26 12:33:32
-
在墻上布洞,在設置洞口加筋
2008-06-26 12:34:45
-
1.用單構件輸入 2.用洞口加筋做,可把箍筋算出來
2008-06-26 12:36:54
-
有兩種計算方法:1、在墻上布洞,設置洞口加強筋 2、把剪力墻刪除掉,改畫為暗柱
2008-06-26 12:39:30
-
你可以用別的容易畫的構件來代替剪力墻,在套定額時套成剪力墻就可以,洞口加筋,你在畫之前在計算設置中進行設置。
2008-06-26 12:55:05
-
鋼筋在單構件中輸
2008-06-26 13:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看