匿名用戶 2008-06-25 20:25:48 | 四川省 其他專業 | 497查看 17回答
在鋼筋抽樣中,連梁信息是否能用梁中的框架梁進行輸入
在鋼筋抽樣中,連梁信息是否能用梁中的框架梁進行輸入計算?計算結果相同嗎
全部回答
(17)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果用框架梁來代替連梁的話,一是各自錨固的數值不一樣,二是箍筋信息也不一樣,如果單純是只顧及連梁的工程量的話,那么用框架梁代替,然后自己手動修改計算式,同樣可以達到效果,不過,從全部的情況來看的話,連梁是屬于剪力墻部分的,如果用框架梁來代替,那么應該就會影響到剪力墻的工程量計算了。
2008-06-25 20:35:07
-
連粱信息不能按框架梁輸入,連粱錨固要比框架梁多,計算的鋼筋也多。
2008-06-25 20:29:57
-
在鋼筋抽樣中,連梁信息是否能用梁中的框架梁進行輸入計算?計算結果相同嗎 你在定義時把連梁定義成LL就行了
2008-06-25 20:29:59
-
不可以,連梁與框梁的錨固不同,箍筋加密不同
2008-06-25 20:30:41
-
你可以利用普通梁繪制
2008-06-25 20:32:26
-
軟件中有連梁的構件呀,你還是按連梁構件輸入吧,因為連梁與框架梁的錨固是不一樣的。
2008-06-25 20:35:10
-
答:在鋼筋軟件中的,連梁構件不可以用框架梁代替,計算規則和錨固長度不一樣,支座的也不相同,如是用框架梁算出的鋼筋量要少的.
2008-06-25 20:36:27
-
連梁信息不能用梁中的框架梁進行輸入計算,要用連梁構件,連梁的受力復雜,鋼筋錨固及加密區與框架梁不一樣,頂層連梁也要分別算的。
2008-06-25 20:40:29
-
不可以代替,因為他們的錨固和支座都不會相同
2008-06-25 20:51:43
-
那不行的計算規則不一樣算出來的鋼筋肯定不一樣的
2008-06-25 22:58:02
-
不可以,連梁與框梁的錨固不同,箍筋加密不同。你可以直接定義為連梁的,為啥一定要用框架梁來代替呢?!
2008-06-26 09:36:39
-
不能,兩種梁的設置不一樣。
2008-06-26 09:48:03
-
在鋼筋抽樣中,連梁信息是否能用梁中的框架梁進行輸入計算?計算結果相同嗎 答:連粱信息不能按框架梁輸入,不可以代替,因為他們的錨固和支座都不會相同,你在定義時把連梁定義成LL就行了。
2008-06-28 12:24:44
-
問:在鋼筋抽樣中,連梁信息是否能用梁中的框架梁進行輸入計算?計算結果相同嗎? 答;不可以。連梁能單獨定義的。又因為連梁里,有部分鋼筋是利用墻里的水平筋信息的。 連梁和框架梁的錨固長度是不一樣。
2008-06-25 20:53:24
-
不可以用框架梁進行輸入計算,用普通梁繪制計算就可以了。
2008-06-25 21:12:52
-
不能按框架梁輸
2008-06-25 21:23:56
-
1:可以用連梁自身的構件 進行繪圖. 2:如果要用梁.請用普通梁.而不是樓層框架梁. 畢竟。連梁跟樓層框架梁的錨固、箍筋加密等.都有所不同。 在軟件進行匯總計算以后。就會使計算結果發生誤差。 而且。某些圖紙會注明.墻的水平筋作為連梁的腰筋. 用框架梁.應該也會影響到墻得鋼筋信息。
2008-06-25 21:56:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看