凹凸CAD 2020-04-01 10:36:34 | 四川省 安裝 | 6232查看 2回答
電氣火災監控485總線連接每個配電箱是按串聯的方式還是到每個配電箱都單獨設制回路
電氣火災監控485總線連接每個配電箱是按串聯的方式還是到每個配電箱都單獨設制回路以點對點的模式?是不是所有消防的弱電都是以點對點的形式啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電氣火災監控485總線連接每個配電箱是按串聯的方式還是到每個配電箱都單獨設制回路以點對點的模式?是不是所有消防的弱電都是以點對點的形式???
首先485是總線,也就是二總線,每個設備的連接點都是并聯在兩條總線上。是并聯在總線上,不是并聯在主機上。也就是并非是點對點,一臺主機,通過數據線把每個配電箱的具體信息通過模塊的及總線傳入到主機上。
2020-04-01 10:44:02
-
是并聯連接,是以總線形式的點對點。
首次提交 2020-04-01 10:39:22 最近修改2020-04-01 10:39:42 (修改過1次)