學生 2020-03-26 16:51:15 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 931查看 2回答
關于火災自動報警系統 各個消防設備的問題
請問一下,消防電源監控主機 和 消防設備電源狀態監控器 是什么關系?是同一個東西嗎?
電氣火災監控主機 又是什么?,和那些器具連接呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、消防電源監控主機,通過消防設備電源狀態監控器,對“消防設備”的電源狀態實行監控。上下級關系。
二、電氣火災監控主機,與消防電源監控主機一樣,只不過是監控對象,不是消防設備,而是電氣火災。
2020-03-27 09:41:38
-
消防設備電源監控器是前端設備,就想探測器一樣,放置于配電箱里邊,用來監測電源工作情況。而消防電源監控主機就是控制設備,一般放置于消防控制室內,當消防電源斷開時進行報警和控制,并向火災聯動控制器發出信息等。不屬于一個東西,屬于隸屬關系、控制關系。
電氣火災監控主機和消防電源監控主機的工作方式一樣,接收電氣火災探測器的信號然后進行控制等,電氣火災探測器也是放置于配電箱內。而主機放置于消防控制室內。
2020-03-27 09:44:59
-
請問一下,火災自動報警系統中,消防控制室各個設備的對應關系
-
這個我理解的火災自動報警系統的各個設備之間的關系有沒有問題
-
關于火災自動報警系統-防火門監控系統-電磁釋放器的線路連接問題
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看