鉛筆 2008-06-21 16:25:08 | 重慶市 其他專業(yè) | 977查看 11回答
我在鋼筋軟件里畫獨立柱基礎,但標高不對/
我在鋼筋軟件里畫獨立柱基礎,但標高不對.有幾個是基底是3.7米的,在基礎層里畫不了,提示只能是-100到0之間的數(shù),那我該怎么畫呢?問題補充:問題是這幾個獨立柱基礎是正負0.000以上的
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個是屬于有些部分是深基礎,有一部分是屬于淺基礎的構件 你可以這樣處理:獨立基礎是屬于水平構件,它不需要依靠支座,即:它的鋼筋可以隨意計算,如果只是計算獨立基礎鋼筋的話,只要保證鋼筋信息正確就可以計算出結果(獨立基礎只能畫在基礎層里) 這里要考慮的問題是應該這幾個淺基礎里的獨立基礎上面的柱子鋼筋問題。如果這幾個獨立基礎上面的柱子不多,你可以手動修改一下柱子鋼筋,就大避小,這樣就可以達到你想要的結果了。
2008-06-21 17:04:16
-
在樓層管理里面重新設置一下基礎層高度就可以解決了,但注意沒有超深的構件要設置一下底標高。
2008-06-21 16:39:43
-
你在輸標高的時候,要帶上負號,比如-3.7,這就行了,你試試
2008-06-21 16:41:29
-
你調整基礎樓層標高,看看。
2008-06-21 16:45:03
-
在樓層設置里調整基礎樓層標高。
2008-06-21 16:54:08
-
你在樓層管理里面設置的基礎層高度有問題,重新設置一下,按最深的設置。
2008-06-21 16:54:41
-
目前在圖形里還無法處理,可在單構件里輸入鋼筋量。
2008-06-21 17:02:33
-
全部基礎必須在基礎層中畫,只有修改超過正負0.000的柱子和墻的底部標高。
2008-06-21 17:03:42
-
我沒有碰到這種情況,在鋼筋軟件里,定義好了,在屬性編輯器修改,改為超過本層設置的標高無妨,如柱可以上下伸縮。(當然,如需導為圖形算量,會復雜),但在圖形算量里,不能這樣。建議標高一次性定好,統(tǒng)一考慮周全。
2008-06-21 17:09:43
-
是不是在輸標高時出錯了,應該輸3700
2008-06-21 17:11:48
-
你可以將基礎層的標高設置為4米,然后再將柱基的實際標高標注上.
2008-06-21 17:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看