宇宙小新新 2020-03-24 14:43:05 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 468查看 1回答
板的附加筋
8@200 1200 這個板的附加筋是8的間距200,板負筋是(1200+1200)長度(地下室跟一層有說明1200長度是中心線),那么二層3.4.5層是沒有說明標注的是中線,那么我總長度是不是要(1200+粱寬+1200)啊,這個負筋的厚度是自己跟板厚自動生成的,還是需要我自己去設置這個彎鉤長度
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、首先建議與設計溝通,確認2、3、4、3層附加面筋是否要參照1層的說明。
2、如果不是,那么你可以將全局的工程設置屬性修改為不含支座的設置,見下圖:
3、因為哀啄這是設置只能進行全局設置,在構件和圖元屬性中無法修改。
而首層的附加面積不能包含支座寬度,所以我們不能用負筋布置,改為用受力面筋來布置,采用范圍布筋方式,就可以滿足你的要求了。
首次提交 2020-03-24 15:01:33 最近修改2020-03-24 15:02:03 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看