匿名用戶 2008-06-20 14:14:15 | 廣東省 其他專業 | 1021查看 4回答
在鋼筋下料軟件里,如何調整箍筋和拉筋的長度,如果不調,好像不能用于現場施工下料。m
在鋼筋下料軟件(GCL2007)里,如何調整箍筋和拉筋的長度,如果不調,好像不能用于現場施工下料。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋計算公式: 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 拉筋計算公式: 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。 調整箍筋和拉筋的長度的兩個地方,如下兩張圖: 如果實在不行,就只能手工改,但一般是可以的
2008-06-21 08:28:10
-
可以在計算設置哪里設定,也可以在表格里直接修改,其實你不必另行修改,軟件的尺寸已符合鋼筋施工下料要求,
2008-06-20 14:19:31
-
你在新建工程時把匯總方式選擇成按外皮計算鋼筋長度就可以,這樣計算出來的量就是鋼筋下料的量。如下圖
2008-06-20 14:32:15
-
把箍筋135度,不抗震6.9改成11.9就行
2008-06-21 11:17:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看