匿名用戶 2008-06-20 11:19:48 | 河南省 其他專業 | 2213查看 6回答
條形基礎的鋼筋T型L型搭接的地方,受力筋怎么布置啊
條形基礎的鋼筋T型L型搭接的地方,受力筋怎么布置啊?(手工算量)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.L形交接處,縱橫向主筋重疊布置,分布筋不必布入,但需與主筋搭接300mm. 2.T形交接處,重疊處橫墻主筋布至縱墻中線,鋼筋間距加大一倍. 3.馬頭墻處,雙面鋼筋按較寬基礎的鋼筋雙向重疊布置. 4.墻墩擴大處,主筋局部加長. 5.十字交叉處,較狹窄基礎主筋在重疊處間距加大1倍. 權威答案,來自于造價員考試教材
2008-06-20 14:33:42
-
按電腦默認的畫 是正確的這個不需要你在去調整
2008-06-20 11:23:50
-
malei回答非所問,問題提出者是手工計算。
2008-06-20 11:25:24
-
回答“條形基礎的鋼筋T型L型搭接的地方,受力筋怎么布置???(手工算量) ” 建議你查看03G101系列圖集看一下,關于節點的設置說的很清楚。 T型節點處縱向條基的受力筋設置到橫向條基的中心,L型條基的縱橫向受力筋設置到條基的對邊減去保護層。分布筋是設置到與縱橫受力筋搭接150mm。
2008-06-20 11:40:40
-
在搭接部分的鋼筋是重疊的,要按重疊的計算。
2008-06-20 11:42:50
-
看圖紙,圖紙一般都說的很清楚,如果圖紙沒說明的話,可以看圖集,按圖集走就可以了
2008-06-20 11:45:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看