  • 板的架立筋是不是分布筋c

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分布鋼筋我們通常叫板的架立鋼筋。

    2008-06-19 09:24:53 

  • 此問題不成立,只有梁才有架立筋,板是沒有的。

    2008-06-19 09:24:26 

  • 板的架立筋是不是分布筋 就是??!

    2008-06-19 09:24:31 

  • 溫度筋可以說是板的架立筋

    2008-06-19 09:25:57 

  • 可以說是啊

    2008-06-19 09:27:18 

  • 按道理板是沒有架力筋的,如果設計有,那應該就是分布筋

    2008-06-19 09:27:55 

  • 梁有架立筋,而板沒有架立筋,只有分布筋。但其實質是一樣的,在結構上都稱之為構造配筋。

    2008-06-19 09:30:27 

  • 溫度筋在正常情況下是板的長度、寬度大于5米的付加鋼筋

    2008-06-19 09:31:31 

  • 板是沒有分布筋的。板的鋼筋下部為底筋,上部為面筋,如果上部不是通長的面筋,那就是用的扣筋,扣筋上布著分布筋,但分布筋是不畫在圖上的,具體分布筋信息見圖紙設計說明。

    2008-06-19 09:35:09 

  • 板的架立筋實際就是板負筋的分布筋

    2008-06-19 14:43:52 

  • 你說的板架立筋是不是指的板的馬凳筋呀,馬凳筋不算分布筋.

    2008-06-19 09:39:39 

  • 板的架立筋是不是分布筋? 不是的。架力筋(板支座處的負筋)可以理解為板的抗剪筋,分布筋是起固定抗剪筋的位置作用,并起到垂直負筋方向的構造作用的。

    2008-06-19 09:40:47 

  • 不是一個概念哦,架立筋只有只有梁才有的呢 ,恩,你最好看一下03G101,很有幫助的哦 。

    2008-06-19 09:46:09 

  • 板只有分布筋,沒聽說還有架立筋的

    2008-06-19 10:03:53 

  • 板沒有架立筋

    2008-06-19 10:08:05 

  • 不是是不是的問題,是板根本就不存在在架立筋,只有梁才有架立筋。

    2008-06-19 10:55:03 

  • 你是說的架立筋不是分布筋應是板的負筋吧

    2008-06-19 12:20:07 

  • 板的架立筋就是板負筋上的分布筋,用來固定負筋.一般在結構圖上都要標注鋼筋的鋼筋信息.在鋼筋算量中板的負筋的分布筋上定義此鋼筋就可以了.