羨慕飛鳥 2020-03-16 17:50:16 | 廣東省 土建 | 505查看 3回答
地下室筏板面筋遇到異性樁承臺(異型樁承臺用筏板定義的)斷開了,圖紙要求面筋通長
上述情況該如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設置面筋不扣減就可以通長了
首次提交 2020-03-16 17:52:07 最近修改2020-03-16 17:53:16 (修改過1次)
-
匯總計算后,編輯鋼筋長度,鎖定。
2020-03-16 17:54:02
-
承臺屬性中下拉設置“不扣減”。
2020-03-16 17:56:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看