匿名用戶 2008-06-17 21:48:16 | 河南省 其他專業 | 461查看 16回答
當板為單向受力時,長跨鋼筋是否可以不考慮離墻5CM
當板為單向受力時,長跨鋼筋是否可以不考慮離墻5CM放置第一根鋼筋,而是應該從支座中開始布置?
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在板的受力鋼筋的起始不分單向或者是雙向板受力,起始可以按兩個規則考虛,第一為50mm處設置第一根鋼筋,第二,S/2處設置第一根鋼筋,S為鋼筋的間距,從支座開始是錯誤的。
2008-06-17 23:01:45
-
板受力鋼筋都是離梁5cm開始放置第一根鋼筋的
2008-06-17 21:54:44
-
板鋼筋離梁或墻5cm開始放置第一根鋼筋是國家規范。
2008-06-17 21:58:15
-
當板為單向受力時,長跨鋼筋是否可以不考慮離墻5CM放置第一根鋼筋,而是應該從支座中開始布置? 不可以從支座中開始布置第一根鋼筋,是規范規定。必須執行。
2008-06-17 22:13:56
-
還是在支座邊5cm處設置第一根鋼筋,不應該從支座中開始布置。
2008-06-17 22:18:00
-
規范規定是5cm。 從支座開始布置是不對的,支座里布置的那根起不了作用。
2008-06-17 23:06:20
-
規范規定是5cm。 不管是單向還是雙向板 單向板時 短向鋼筋放在下面 軟件會自己設置
2008-06-17 23:39:20
-
根據規范定,不論是單向還是雙向板,
2008-06-18 00:38:45
-
無論是單向還是雙向板,根據規范都是離墻或梁5cm開始放置鋼筋
2008-06-18 05:48:51
-
不能這樣,但你這樣的情況,短向要是沒有設計鋼筋,你要按規范增加分布鋼筋.
2008-06-18 07:18:30
-
你的問題說得不清楚,發個圖片吧
2008-06-18 07:20:54
-
不應該從支座中開始布置,應該距墻邊或梁邊50mm開始布置。
2008-06-18 07:37:01
-
根據規范定,不論是單向還是雙向板,板鋼筋的第一根起布(在軟件默認為1/S)50mm.支座里面不能布置板鋼筋,因為支?梁,墻)已經有鋼筋了,再布置鋼筋就沒有必要了.
2008-06-18 08:17:06
-
距支座50mm布置
2008-06-18 08:18:36
-
規范的要求是這樣的,就是從50開始的,是不分板的受力情況和長短跨的
2008-06-18 08:37:55
-
規范規定都是離梁或墻5CM開始布置板筋
2008-06-18 08:52:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看