地下室采光井底板如何布置?o
地下室外墻在墻高約一半位置處有一個小窗井,其底板在基礎層中畫滿基總是說有沖突,在地下室層中又沒有滿基,我是在基礎層中建一個子樓層,可是窗井墻鋼筋又無法與其自動進行扣減,請教高人指點,有什么好的方法?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我來說一下,供你參考! 小窗井的壁用墻來做就行了,底板不能用筏板來畫,因為廣聯達軟件在同一位置只能畫同一種構件,這就是你所說的“其底板在基礎層中畫滿基總是說有沖突,”,我不建議你用子樓層來做,這樣不方便,同時扣減也不準! 你可以用獨立基礎來畫小窗井的底板,同時在計算匯總后通過編輯鋼筋功能按鈕(在工具欄中第四排中)對獨立基礎的鋼筋進行手動編輯,調好后鎖定鋼筋! 這樣就處理好了鋼筋的計算問題了,你試一下,有問題再交流!
2008-06-16 17:46:38
-
按筏片基礎布置
2008-06-16 17:42:30
-
你可以考慮下使用自定義線和面的處理,板就按自定義面處理,而采光井里的裝修可按自定義線的長度乘以你的凈高,這樣面積就有了,裝修的量也就出來了。
2008-06-16 17:49:25
-
還可以在采光窗里定義采光井的做法,一個窗對應一個采光井
2008-06-16 18:51:58