775f3e90a776f098 2020-03-07 16:46:11 | 河南省 安裝 | 1117查看 1回答
應急照明回路怎么畫
WE1是走廊的應急照明回路,這個應該怎么畫,直接用直線命令嗎,這樣畫出來的在橋架里面嗎,用單回路識別不出來
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急照明是單獨的回路,不在橋架內敷設,直接按平面圖中CAD線識別導管即可。
2020-03-07 17:02:52
-
應急照明系統人防和平時都要有單獨的回路嗎?
人防與平時器具與管線都重復,人防是否還需要再計算此部分的管線量?(人防管線:WDZN-BYJ-2*2.5 平時管線:WDZN-RVS-2*4)
-
請問各位老師,下圖圈出的回路路徑是否與應急照明回路相同?
請問各位老師,系統圖中消防控制模塊的相應回路(L1消)是否與應急照明配電箱E1回路的路徑一致?平面圖中E1回路,是否實際是4根2.5的線?