  • 送配電裝置系統調試


    1、送配電裝置系統調試怎么算工程量?配電房一個配電柜A出四路線到B配電箱,算幾個系統?這個B配電箱下面有照明、插座又有兩個小一級的C配電箱,算幾個系統? 2、自動投入裝置調試是EPs電源的還是雙電源切換的? 3、配電房的低壓柜到雙電源、EPS電源若是計算了送配電系統調試之后還能計算自動投入裝置調試或者事故電源切換調試嗎 另外帶雙電源的EPS怎么調試?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、送配電裝置系統調試怎么算工程量? 按系統計算

    配電房一個配電柜A出四路線到B配電箱,算幾個系統? 首先要看每個回路是否有斷路器及計量裝置,至少要有斷路器。算一個回路,假如你這四個回路有三個回路帶有斷路器就算三個低壓系統,而且前提是這三個系統不能連接風機水泵等泵類設備因為泵在本體調試中已經計取了調試不在計取。

    這個B配電箱下面有照明、插座又有兩個小一級的C配電箱,算幾個系統? 算一個系統。

    2、自動投入裝置調試是EPs電源的還是雙電源切換的?自動投入裝置和雙電源切換裝置不是一個定額,一般雙電源裝置用于消防控制箱,事故照明箱的調試,自動投入裝置屬于消防低壓配電柜這一級的調試,也就是說他們之間也是不能重復計取。

     3、配電房的低壓柜到雙電源、EPS電源若是計算了送配電系統調試之后還能計算自動投入裝置調試或者事故電源切換調試嗎 另外帶雙電源的EPS怎么調試?不能同時計取。一般計取了自動拖入裝置后就在同一回路上不能重復計取雙電源切換裝置。

    2020-03-06 00:01:33 

  • 1、送配電裝置系統調試,按送配電系統計算,例如;一個市電送電為1個“系統”,雙電源市電送電為2個“系統”,一個市電送電 + EPS電源為2個“系統”。

    2、自動投入裝置調試是雙電源切換的,例如;雙電源市電,或市電+EPS電源。

    3、送配電系統調試與自動投入裝置調試(動力柜)、事故電源切換調試(照明柜);需要分別計算。

    2020-03-06 06:51:56 