taochengdong 2008-06-12 17:49:17 | 重慶市 其他專業 | 529查看 6回答
關于基礎在不同層高的問題m
我是重慶地區的造價員,剛開始接觸鋼筋算量軟件不久,請各位老師多多指點,我先提的問題我還沒搞清楚,就是關于第一層下有基礎,第二層下也有基礎的問題,在鋼筋算量中怎么處理的問題。這個問題的具體描素就是:第一層的正面的A-C軸段是框架,C-E軸是擋土墻后第二層的基礎,所以第一層也不是負一層,但第二層也出現了基礎,請高人再詳細指導。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我來說一下個人觀點! 實際上你這種問題,我也遇到過,但是重慶是山城,可能你遇到比我多,主要是當時地形造成的! 目前廣聯達軟件還不能直接處理這種問題,我建議你把第二層的基礎構件換成別的構件來做,如獨立基礎換成柱或異形梁等構件!我們用軟件的目的是算出量來,只要能算出量,不一定要用原構件來做! 不過聽說廣聯達2008版本馬上就出來了,是可以處理的!你到再看一下!
2008-06-12 17:58:46
-
你直接把標高問題描述清楚吧!否則我們真的不好回答。
2008-06-12 17:52:47
-
按設計的基礎出現斜坡起點為基礎層,上部按1、2。。。等為地上樓層,有斜坡的基礎另建并按坡度比例計算土方工程
2008-06-12 17:59:20
-
我建議還是按負一、負二層建立層高。 在鋼筋軟件中,就地下樓層中,標高不受限制,還是把所有的基礎畫到基礎層里,把基礎構件的底標高按設計要求處理就行,軟件自動判斷,但如果獨基和條基的底標高不一致,為了剪力墻鋼筋的準確性,最后把墻的底標高改為設計底標高。 圖形軟件中,把基礎構件放到基礎層,在樓層中修改構件的標高及起止高度,并注意柱梁板墻標高的一致性,不然扣減會出錯。
2008-06-12 18:01:52
-
我所算的工程也是基礎是不同的標高上,一層基礎標高為-7.9,一層基礎標高為-3.88,地下室地面標高為-3.0。我用了兩種方法. 1.基礎層高定為7.9-3.88=4.02m。 2.在工程設置里面,基礎層高定為4.02m,但把這個基礎層分為兩個子層,一個子層高為0.88m,另一子層高為4.02-0.88=3.14m。 這兩種方法都能處理。
2008-06-12 18:03:54
-
基礎層構件均在基礎層畫,修改其標高就可以了,基礎層層高按基礎的最深的深度作為層高高度,其它層按圖紙輸入就可以了
2008-06-12 22:02:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看