女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 如下圖,下部砼帶基和上部磚基長度不一致,但在軟件里

    如下圖,下部砼帶基和上部磚基長度不一致,但在軟件里只能畫一次,如果手工在表格中調整很麻煩,而且磚基管道井處構造柱在基礎中畫不上,磚基礎中也無法準確扣減。 我是把砼帶基在基礎層中畫,把磚基及以上在-1層中畫,用墻畫,可以解決以上問題,但計算回填土時無法扣除-1層中的所有基礎。 請問各位朋友,還有什么更好的辦法嗎?

    磚基礎

    回填土

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    用普通墻定義磚基礎,套磚基礎做法。

    2008-06-12 16:31:19 

  • 在基礎層里修改底標高不行嗎?你試一下

    2008-06-12 16:17:27 

  • 可以在砼帶基中不設置磚基單元,將磚基部分用滿基來做,并在分層二中繪制,因為條基是不用分層的,只有滿基和墊層可以分層。注意修改分層構件的底標高。套定額時套磚基定額即可。這樣基礎扣減就正確了

    2008-06-12 16:24:07 

  • 你可以利用輔助軸線,可以在混凝土帶長出來那部分加一條輔助軸線,磚基礎定義為磚墻,但在構件做法中是套用磚基礎就行了!

    2008-06-12 16:27:50 

  • 我是把砼帶基在基礎層中畫,把磚基及以上在-1層中畫,用墻畫,可以解決以上問題,但計算回填土時無法扣除-1層中的所有基礎。 答:你做的是對的但是回填土不扣除由下一層伸入基礎部分構件的體積。 建議:1、在基礎層繪管井墻用磚墻繪,代碼可以套用磚基礎。    2、回填土的體積就扣除埋入土體中的體積(基礎層中的所有構件)。    3、基礎層中的所有堅向構件如:柱、墻等建議均修改標高到設計的位置。    4、磚墻只要繪在基礎層內不論是在基槽內還是基槽外,回填土均扣埋入土體中的構件。    5、相鄰條基的基槽放坡后相交部分,軟件不自動扣減。    6、在基礎層中用代碼處理的構件一定要考慮與之相關的扣減關系。磚基礎中的防潮做法等。

    2008-06-12 18:21:53 