  • 請問跳線、尾纖、熔纖工程量怎么計算呢?還有圖中的浪涌保護器需要單獨計算嗎?

    配線

    2020-02-26 11:55:16 補充

    圖中配線架未標出型號  我該怎么套定額呢

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 光纖做接頭(尾纖)——插到耦合器(光纖熔接盤內)——再連接跳線——最后接設備

    光纖的芯數(單位芯)=尾纖數(單位對)=熔纖數(單位個),光纖的根數=跳線數(單位根)

    圖中的浪涌保護器不需要單獨計算。

    首次提交 2020-02-26 11:55:52  最近修改2020-02-26 11:56:48 (修改過1次)

  • 一、你的截圖,沒有單模光纜的芯數,所以無法計算光纖跳線的數量、尾纖的用量和熔纖的工程量。

    二、浪涌保護器含在綜合布線設備中,不單獨計算。

    三、光纖跳線;適用于網絡機房內的交換機與配線架之間的連接;層交換機與配線架之間的連接,工程量=各根光纜的總芯數。

    四、尾纖;進戶光纜成端;網絡機房的交換機與層交換機之間的光纜成端;網絡機房的配線架與層交換機之間的光纜成端都用到尾纖,尾纖(含耦合器)數量=各根光纜的總芯數,

    五、熔纖的數量=尾纖的數量。

    首次提交 2020-02-26 12:40:30  最近修改2020-02-26 14:39:51 (修改過2次)

  • 請問跳線、尾纖、熔纖工程量怎么計算呢?還有圖中的浪涌保護器需要單獨計算嗎?圖中配線架未標出型號  我該怎么套定額呢


    答:1、根據設備數量,以及設備之間的連接情況計算這三項的工程量。一般的浪涌保護器安裝在操作柜里面的,不單獨計算的

    2、配線架根據設備的數量和點位配置


    2020-02-26 15:50:27 