沒事瞎忙 2020-02-26 11:52:24 | 河北省 安裝 | 4109查看 3回答
請問跳線、尾纖、熔纖工程量怎么計算呢?還有圖中的浪涌保護器需要單獨計算嗎?
2020-02-26 11:55:16 補充
圖中配線架未標出型號 我該怎么套定額呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
光纖做接頭(尾纖)——插到耦合器(光纖熔接盤內)——再連接跳線——最后接設備
光纖的芯數(單位芯)=尾纖數(單位對)=熔纖數(單位個),光纖的根數=跳線數(單位根)
圖中的浪涌保護器不需要單獨計算。
首次提交 2020-02-26 11:55:52 最近修改2020-02-26 11:56:48 (修改過1次)
-
一、你的截圖,沒有單模光纜的芯數,所以無法計算光纖跳線的數量、尾纖的用量和熔纖的工程量。
二、浪涌保護器含在綜合布線設備中,不單獨計算。
三、光纖跳線;適用于網絡機房內的交換機與配線架之間的連接;層交換機與配線架之間的連接,工程量=各根光纜的總芯數。
四、尾纖;進戶光纜成端;網絡機房的交換機與層交換機之間的光纜成端;網絡機房的配線架與層交換機之間的光纜成端都用到尾纖,尾纖(含耦合器)數量=各根光纜的總芯數,
五、熔纖的數量=尾纖的數量。
首次提交 2020-02-26 12:40:30 最近修改2020-02-26 14:39:51 (修改過2次)
-
請問跳線、尾纖、熔纖工程量怎么計算呢?還有圖中的浪涌保護器需要單獨計算嗎?圖中配線架未標出型號 我該怎么套定額呢
答:1、根據設備數量,以及設備之間的連接情況計算這三項的工程量。一般的浪涌保護器安裝在操作柜里面的,不單獨計算的
2、配線架根據設備的數量和點位配置
2020-02-26 15:50:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看