    請教一下大家,地下室的2m寬膨脹加強帶,應該如何計算和處理,看圖紙說明,應該不屬于后澆的,與后澆帶不同,混凝土強度也沒有說要提高一個等級,我整理了一下問題:

    1、膨脹加強帶砼等級是否要提高一級?

    2、2m寬的加強帶與左右兩側2m寬的范圍內的混凝土如何處理?說明里是要摻抗裂防水劑的

    3、既然不后澆,那么套價是不是和筏板、板等一樣套價,不需要按后澆帶套價?


    砼

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、膨脹加強帶砼等級是否要提高一級?

    答:不一定,依據設計。

    2、2m寬的加強帶與左右兩側2m寬的范圍內的混凝土如何處理?說明里是要摻抗裂防水劑的

    答:這個說明沒有2m處理要求。只要膨脹帶增加鋼筋和外加劑。

    3、既然不后澆,那么套價是不是和筏板、板等一樣套價,不需要按后澆帶套價?

    答:要分開套價,帶外加劑的商砼價格不一樣的。只是不另計模板價格了。