飛一樣的趕腳 2020-02-14 20:42:01 | 河南省 安裝 | 570查看 4回答
消防報警系統
紅圈處信號二總線是四根還是兩根?
2020-02-17 19:53:19 補充
想問是這樣出線的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
二層開始是2根,
-2層、-1層和1層都是4根。
2020-02-14 20:51:09
-
1、首先標注的數字是“芯數”的意思
2、消控室出兩根(4芯)二總線,一根到-2層(2芯),一根到11層(2芯)
2020-02-14 20:54:35
-
紅色電源線是4根(例如:2*BV-2*2.5),信號線2根(例如:2*RVS-2*1.5),圖中數字代表芯數。
2020-02-14 23:44:58
-
紅圈處信號二總線是四根還是兩根?
答:紅色圈圈處是兩根。
根據你的系統圖紙,應該是地下室部分是一根總線,地上部分是一根總線,你畫圓圈的地方位于地上部分
2020-02-15 09:58:55