354856821@qq.com 2020-02-13 12:29:39 | 重慶市 土建 | 1720查看 5回答
請教大家一下:主次梁附加箍筋說明如下圖,不知道怎么布置附加箍筋。
說明:
1、主次梁交接處,無論主梁是否設有吊筋,在次梁兩側
均各設3道附加箍筋,直徑、級別、肢數同主梁;互為主
次梁時,梁兩側均各設3道附加箍筋。
2、圖中標注的尺寸L為特別指定的箍筋加密區長度。
3、圖中未標注的吊筋為2C22。
4、WKL箍筋加密長度詳“WKL箍筋加密區長度示意”。
5、梁頂標高詳“車庫頂蓋結構平面布置圖”。
問題:請問次梁與次梁交接部位是否需要布置箍筋,如果要布,2根次梁四個方面都要布置附加箍嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
2020-02-13 13:06:46
-
根據這個說明次梁與次梁相交不需要布置次梁加筋的
2020-02-13 12:31:38
-
次梁與次梁交接部位是不需要布置附加箍筋
附加箍筋只是在主梁(框架梁)與次梁(非框架梁)相交處才需要設置
附加箍筋可以在梁原位標注里的附加箍筋里去輸入計算就可以了
2020-02-13 12:32:43
-
打勾次梁與次梁相交時。
2020-02-13 12:34:02
-
簡單點說就是你這個圖上沒有的就沒有。
2020-02-13 12:48:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看