匿名用戶 2008-06-06 09:21:56 | 河南省 其他專業 | 1506查看 17回答
在室內電纜安裝時,橋架是不是分吊架和托盤等多種形式
在室內電纜安裝時,橋架是不是分吊架和托盤等多種形式,什么時候用哪種橋架,多長布置一個,我應該看哪本規范或者圖集? 高手指教,謝謝
全部回答
(17)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在室內電纜安裝時,橋架是不是分吊架和托盤等多種形式,什么時候用哪種橋架,多長布置一個,我應該看哪本規范或者圖集? 答:是分吊架和托盤安裝的,應根據敷設位置不同,采用的橋架敷設也是不同的。一、托盤布置是在墻側敷設時的一種方式,規格按照設計圖紙計算。 二、吊架安裝是在房子中間(無法利用墻體時)敷設的一種形式。 布置間距設計圖紙會一般會給出的,如果沒有給出可以參照水平間距在1.5~3M一個計算,垂直間距按2M計算。 你可以查閱04D701-3電纜橋架安裝圖集的,里面規定比較詳細的,不妨翻閱一下。
2008-06-10 15:15:51
-
你可以看看與電纜安裝工程相關的設計規范、施工及驗收規范、施工圖集、電纜橋架產品技術參數等資料。
2008-06-06 14:09:51
-
可以看《建筑安裝工程施工圖集》或呂光大的建筑安裝圖集里面都有,橋架分梯架、托盤、線槽,有鋼制、鋁合金、玻璃鋼等材料,鋼制分鍍鋅、噴塑等工藝,吊裝或垂直安裝的固定間距在建筑電氣安裝驗收規范上有,水平安裝固定間距為1.5~3米,別客氣,書上都有的,垂直敷設是固定點間距不宜大于2m,電纜橋架安裝主要有沿頂板安裝、沿墻水平安裝和垂直安裝、沿豎井安裝、沿地面安裝、沿電纜溝安裝及管道支架安裝等,安裝用的支架或吊架有成品或自制,固定方式主要有預埋鐵件上焊接、膨脹螺栓固定、角鋼托架等等。小型吊裝金屬線槽多用于室內燈具安裝時用。金屬線槽布線一般適用于正常環境的室內干燥和不宜受機械損傷的場所明敷,但有嚴重腐蝕場所不應采用。建筑安裝工程施工圖集的第三本電氣工程
2008-06-10 10:49:43
-
室內安裝電纜橋架一般有以下幾種,托盤式電纜橋架 槽式電纜橋架 梯級式電纜橋架 組合式電纜橋架 大跨距式電纜橋架 。 固定方式采取支、吊、托架固定形成,這種支架是配套型的。間距長度等技術參數廠家都有詳細說明書。 具體怎么布置和敷設應針對施工實際情況和圖紙說明,如圖紙未說明,應該看《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB5030320-02和《建筑電氣通用圖籍》92DQ3和《建筑電氣安裝分項工程施工工藝標準》。
2008-06-10 14:32:23
-
一般設計給出橋架規格,同時設計給出布置平面圖,可以計算其長度工程量,按m計算,所謂架即吊架,但也不排除其它,一般是吊架
2008-06-06 09:27:03
-
一、電纜橋架型式及品種的選擇 1、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋) 2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 3、除上述情況外,可根據現場還環境及技術要求選用托盤式、槽式、梯級式、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質普通型橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 4、在公共通道或戶外跨越道路段,底層梯級的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時,可根據用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架。 5、大跨距(>3m)要選用復合型橋架(FB)。 6、戶外要選用復合環氧樹指橋架(F)。 二、規格選擇 1、橋架的寬度和高度就按下表選擇,并應符合電纜真充率不超過有關標準規范的規定值,動力電纜可取40-50%,控制電纜可取50-70%,另外需予留10-25%的式程發展余量。 2、各種彎通及附件規格應符合工程布置條件并與橋架相配套。 3、支、吊架規格的選擇,應按橋架規格、層數、跨距等條件配置。并應滿足荷載的要求。 4、橋架橫截面積的選擇見表 橋架上電纜網絡中任一線路的最大自動過電流保護的額定電流值或整定值(A) 橋架橫截面充許最小值(mm2) 0-60 129 61-100 258 101-200 452 201-400 645 401-600 968 三、支、吊架的配置 1、戶內支、吊短跨距一般采取1.5-3m。戶外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直線段的支、吊架配置就遵循以下原則。當橋架寬度<300mm時,應在距非直線段與直線結合處300-600m的直線段側設置一個支、吊架。當橋架寬度>300mm時,除符合下述條件外,在非直線段中部還應增設一個支、吊架。 3、橋架多層設置時層間中心距為200,250,300,350mm。 4、橋架直線段每隔50m應予留伸縮縫20-30mm(金屬橋架)。
2008-06-06 09:30:43
-
在室內電纜安裝時,橋架是不是分吊架和托盤等多種形式,什么時候用哪種橋架,多長布置一個,我應該看哪本規范或者圖集? 答:一般在管道井里布置橋架,在豎直井道里布置橋架,在地下室頂板底部布置托盤
2008-06-06 09:43:02
-
高層建筑一般是在電氣井內布置橋架,在豎直井道內布置橋架,在地下室頂板下部布置托盤。
2008-06-06 10:15:36
-
橋架的敷設部位、長度、規格是設計上在圖紙上標出的,不是我們搞造價的所能左右了的。如果在結算時你認為工程某個部位應該有橋架,你可以聯系施工單位看看其是否做了。橋架其實就是一個方形的管道。 橋架分以下幾種: 【槽式橋架】 【托盤式橋架】 【梯式橋架】 【組合式橋架】
2008-06-07 11:49:42
-
在室內電纜安裝時,橋架是不是分吊架和托盤等多種形式,什么時候用哪種橋架,多長布置一個,我應該看哪本規范或者圖集? 1、室內安裝電纜橋架一般有以下幾種,托盤式電纜橋架 槽式電纜橋架 梯級式電纜橋架 組合式電纜橋架 大跨距式電纜橋架 。 2、固定方式采取支、吊、托架固定形成,這種支架是配套型的。間距長度等技術參數廠家都有詳細說明書。 3、具體怎么布置和敷設應針對施工實際情況和圖紙說明,如圖紙未說明,應該看《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB5030320-02和《建筑電氣通用圖籍》92DQ3和《建筑電氣安裝分項工程施工工藝標準》。
2008-06-06 11:06:51
-
電纜橋架安裝一般從材質和結構形式分為:1、鋼制槽式橋架(規格以寬mm+高mm:150、400-1500)、鋼制梯式橋架(規格以寬mm+高mm:200-1500)、鋼制托盤式橋架(規格以寬mm+高mm:100-1500);2、玻璃鋼槽式橋架(寬mm+高mm:200-1000)、玻璃鋼梯式橋架(寬mm+高mm:200-1000)、玻璃鋼托盤式橋架(寬mm+高mm:300-1000);3、鋁合金槽式橋架(寬mm+高mm:100-1000)、鋁合金梯式橋架(寬mm+高mm:320-1000)、鋁合金托盤式橋架(寬mm+高mm:320-1000);4、不銹鋼槽式橋架、不銹鋼梯式橋架、不銹鋼托盤式橋架,規格均是寬mm+高mm:320-1500。工程量以延長米計算。 從支架的結構和安裝方式上一般分為組合式橋架及橋架式支撐架,組合式橋架工程量以片計算,橋架式支撐架工程量以kg計算。 什么時候用哪種橋架、多長布置一個,一般設計施工圖中會給出的。當設計無要求時, 電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5-3M;垂直安裝的支架間距不大于2M。 你可以看看與電纜安裝工程相關的設計規范、施工及驗收規范、施工圖集、電纜橋架產品技術參數等資料。
2008-06-06 11:07:44
-
電纜橋架一般按材質分,一般在電纜#、公共建筑走廊吊頂上,按布置方式套用定額
2008-06-06 16:08:05
-
 四、電纜橋架安裝一般從材質和結構形式分為:1、鋼制槽式橋架(規格以寬mm+高mm:150、400-1500)、鋼制梯式橋架(規格以寬mm+高mm:200-1500)、鋼制托盤式橋架(規格以寬mm+高mm:100-1500);2、玻璃鋼槽式橋架(寬mm+高mm:200-1000)、玻璃鋼梯式橋架(寬mm+高mm:200-1000)、玻璃鋼托盤式橋架(寬mm+高mm:300-1000);3、鋁合金槽式橋架(寬mm+高mm:100-1000)、鋁合金梯式橋架(寬mm+高mm:320-1000)、鋁合金托盤式橋架(寬mm+高mm:320-1000);4、不銹鋼槽式橋架、不銹鋼梯式橋架、不銹鋼托盤式橋架,規格均是寬mm+高mm:320-1500。工程量以延長米計算。2008-06-06 12:04:40
-
電纜橋架技術規范 應遵循的標準 JB/T10216 電控配電用電纜橋架 《電纜橋架安裝04D701-3》。
2008-06-06 13:33:29
-
電纜橋架類型、標準 電纜橋架類型、標準、型號說明: 用途:電纜橋架適用于電壓10千伏以下的電力電纜以及控制電纜、照明配線等室內、室外架空電纜溝、隧道的敷設。 優點:橋架具有品種全、應用廣、強度大、結構輕、造價低、施工簡單、配線靈活、安裝標準、外形美觀、維護檢修方便等。 一、 種類: 1. 按材料分 1)鋼質電纜橋架(不銹鋼) 2)鋁合金電纜橋架 3)玻璃鋼電纜橋架(手糊和機壓兩種) 4)防火阻燃橋架(阻燃板(無機)、阻燃板加鋼質外殼、鋼質加防火涂料) 2. 按形式分 1) 槽式 2) 托盤式 3) 梯級式 4) 組合式 3. 按表面處理分 1)冷鍍鋅及鋅鎳合金 2)噴塑 3)噴漆 4)熱鍍鋅 5)熱噴鋅 二、 執行標準: 1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》 2. 企業標準:Q/321182AEG001-1997 3. QB/T1453-92電纜橋架 4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求 5. DB32/144-1996電纜用防火槽合 標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。 三、 技術條件: 1. 正常使用條件 1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米。 2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數、按溫度、濕度、防火等情況選定。 2. 特殊使用條件 1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧、硫化氫、氯化氫等。 2) 敷設在消防線路中。 3) 敷設在海拔2000米以上。 3. 電纜橋架的結構要求 1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP33 2) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44 材料應符合自身的相關標準 鋼制宜采用冷軋鋼板GB/T700-1988 GB/T11253 鋁制 GB/T3880和GB/6892 玻璃鋼 GB/T15568 耐火橋架 GB8624-1997中B級 3) 常用規格 高 40 50 60 80 100 150 200 寬 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4) 板材厚度 鋼制橋架允許最小板厚: 寬B 允許最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 連接片的厚度至少按橋架同等板厚選用也可選厚一個等級 蓋板的板厚可以按橋架的厚度選低一個等級 5) 直通的長度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 四、 橋架檢驗 1. 依據企業標準對橋架檢驗 2. 檢驗程序及檢測方法 1) 外觀:橋架鍍、涂表面應符合表2規定、檢測方法、目測法 2) 外形:兩對邊應平行,兩側邊對底邊應垂直,斷面形狀應端正,無彎曲、扭曲、裂紋、邊沿毛刺等缺陷 3) 匯線槽應光滑、平整、無損傷電纜絕緣,凸起和尖角 目測法 3. 表面處理 橋架表面應根據工作環境的要求進行鍍、涂防護處理,各種防護層的厚度和附著力應符合表3的規定。 1) 厚度 熱鍍鋅橋架主體對1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am 檢測標準:GB/T13912-92 檢測方法:用磁性測厚儀檢測。 2) 電鍍鋅或鋅鎳合金 橋架主體≥12 am 附注(93) 3) 噴涂或噴漆 橋架主體≥50 am檢測方法 按GB1764 磁性測厚儀 4) 附著力——鍍涂層對底材的粘合牢度 熱鍍鋅按附錄B試驗應不脫落 5) 電鍍鋅和鋅合金 按附錄B試驗應不脫落 6) 噴涂或噴漆 不低于GB1720中的3級,檢驗用附著力測定儀。 4. 光澤度 防護處理的表面光澤應不低于60%。 檢測方法:按GB1743,油膜光澤度測定法,用光澤度儀測量數字直接顯示。 5. 耐鹽霧性 表面防護層應具有表4中規定的3級耐鹽霧性。 6. 制造精度 1) 橋架的長度極限偏差 當長度小于等于2米時,極限偏差為±2mm,當長度大于2mm時,極限偏差±4mm 2) 橋架的寬度極限偏差 當寬度大于400mm時,極限偏差為±4mm,當寬度小于等于400mm時,極限偏差為±3mm 說明:蓋板取正偏差,槽底寬取負偏差 3) 橋架表面平面度允差 熱鍍鋅防護處理平面度允差每米不大于8mm 電鍍鋅和噴漆,防護處理平面度允差每米不大于4mm 4) 托臂自由狀態時垂直高度允差為上翹1/100 5) 其它尺寸公差按GB1804-V (標準中最粗級) 7.接地噴涂橋架應有良好的接地,橋架用連接板連接時,任一未噴涂點與接地端子間的連接電阻不大于0.1歐姆。 電纜橋架設計標準 一、電纜橋架型式及品種的選擇 1、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋) 2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。 四、防火 要求橋架防火的區段,必須采用鋼制或不燃、阻燃材料。我公司生產的BJⅢ系列電纜橋架均為防火橋架。 五、接地 1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。 六、橋架系統設計內容 橋架系統工程設計應與土建、工藝以及有關專業密切相配合以確定最佳布置,其設計內容可含有: 1、橋架系統的有關剖面圖。 2、橋架系統的平面布置圖。 3、橋架系統所需直線段、彎通、支、吊架規格和數量的明細表以及必要的說明。 4、有特殊要求的非標件技術說明或示意圖。 七、安裝 電纜橋架的安半夜請參照中國建筑標準設計研究院所發行的JSJT-121全國通用建筑標準設計-電氣裝置標準圖集《電纜橋架安裝》。 八、設計要求 1、橋架系統的路徑平面布置圖; 2、橋架系統的有關斷面圖。 3、橋架系統所用防腐材質及所需直通、彎通、支(吊)架等的規格和數量明細表以及必要的說明,連接板及螺絲、防護帽按以上要求由生產廠家配齊。 4、有特殊要求的非標準技術說明或示圖。 另外,也可以參考“鋼制電纜橋架工程設計規范 CECS 31:2006 規范”
2008-06-06 16:29:09
-
<建筑電氣施工驗收規范>
2008-06-07 12:47:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看