女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 給排水圖,給水管連接用水設備,平面圖的那一小段橫距需要算嗎,然后系統圖有一段垂直

    距離,這個需要算嗎?

    樓地面

    給排水

    ,如果是排水,水管在樓地面以下500mm,連接了一個600mm高洗臉盆,這個段垂直距離算1100,還是500?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.首先要對應平面圖,如果平面圖上也有一段水平管道,需要計算水平管道部分的工程量,2.水平管是在樓地面下500mm,一般連接洗臉盆是有一段下水管,那么排水一般是在地面上0.1-0.2之間(含樓地面),所以就是0.5+0.2=0.7米

    首次提交 2020-02-08 10:19:28  最近修改2020-02-08 10:20:17 (修改過1次)

  • 需要

    2020-02-08 10:40:12 