(*^_^*)生 2020-02-06 11:38:55 | 廣東省 安裝 | 618查看 6回答
消火栓管道問題
各位老師,消火栓主管是150,連接消火栓的水平橫管和立管是65嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
各位老師,消火栓主管是150,連接消火栓的水平橫管和立管是65嗎
答:連接消火栓的管道是DN65的
2020-02-06 11:58:16
-
連接消火栓的水平橫管和立管是65的
2020-02-06 12:04:02
-
消火栓主管是150,按常規那個支管應該小一號,連接消火栓的水平橫管和立管都是是65的,那個從主管過來的支管不會是150或者65的
首次提交 2020-02-06 12:21:23 最近修改2020-02-06 12:22:29 (修改過1次)
-
2020-02-06 12:34:18
-
連接消火栓的水平橫管是DN80的;立管是DN65的;
2020-02-06 12:52:02
-
規范的設計:水平橫管和主立管是DN100;進入消火栓箱的分支管是DN65。
2020-02-06 20:16:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看