匿名用戶 2008-06-05 09:42:58 | 河北省 其他專業 | 1036查看 2回答
建筑物防雷與接地系統 低壓配電系統接地形式為T(mén)N-
建筑物防雷與接地系統 低壓配電系統接地形式為T(mén)N-C-S 樓內為T(mén)N-S 系統 請問一下這跟手工計算量有關系嗎? 這是什么意思呢 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納TN-C:三相四線制供電,分別引出L1,L2,L3,PEN。PEN為【保護接零】方式,即設備外殼連接到工作零線上(通常PEN要在用電側進線處做重復接地)。節省線路有色金屬,工業供電常用(三相負荷相對平衡運行時,PEN線上的電流一般不太大),民用建筑不用。 TN-S:三相五線制供電,分別引出L1,L2,L3,N,PE。N為工作零線,PE為專用【保護接地】線,即設備外殼連接到PE上。因為?線配電,有色金屬用量大,多為民用建筑配電選擇方式,對于大量單相負荷造成的三相不平衡問題,因為N為專用,平時PE不導電,安全性好。 TN-C-S:變壓器引出為T(mén)N-C方式,在某級配電系統開始將PE與N從PEN中區分開(二者此后不得再見面握手),也就是該分歧點之前為T(mén)N-C型式,此后類似TN-S(不是真正的TN-S)。對于要求不嚴格的民用建筑可以選用,如變壓器及一級配電用TN-C,在建筑電源進線總箱處將PE從PEN中分離,建筑二級配電仍為5線制。
2008-06-05 09:57:43
-
樓上解釋的很清楚,對大家都有幫助
2008-06-05 10:54:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看