米粒兒 2020-01-20 12:00:21 | 四川省 安裝 | 1567查看 2回答
求大佬回答一下關于防火堵洞的問題。
根據四川省定額,電纜防火堵洞每處按小于或等于0.25M2考慮,那么橋架的防火堵洞也用這個規則嗎?
對于這個每處的工程量的計算我有兩個理解:
這個每處是按每根電纜穿墻算一處。那么如果多根電纜同穿一個洞口還是按穿墻電纜根數計算?
按照需要堵洞的面積計算。例如:需要封堵的面積為0.38,堵洞的個數就是0.38/0.25=2處(向上取整)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的沒錯,只是多根同穿一洞口,只能按洞口面積計算,不能按根數計算。(如果按根數是大錯而持錯)。
首次提交 2020-01-20 13:17:27 最近修改2020-01-20 13:19:55 (修改過1次)
-
根據四川省定額,電纜防火堵洞每處按小于或等于0.25M2考慮,那么橋架的防火堵洞也用這個規則。
對于這個每處的工程量的計算我有兩個理解:
這個每處是按每根電纜穿墻算一處。那么如果多根電纜同穿一個洞口不是按穿墻電纜根數計算。
按照需要堵洞的面積計算。例如:需要封堵的面積為0.38,堵洞的個數就是0.38/0.25=2處(向上取整)
2020-01-20 12:05:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看