女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框剪結構墻體拉結筋?j

    框架(剪)結構中,填充墻和框架柱(剪力墻)之間的拉結筋一般都怎么施工?。? 1/如果是在框架柱(剪力墻)中預留的話,一般外漏多少啊?因為按照規范一般為1m,但是如果真得這么長,豈不是支模板和拆除模板的時候很難施工嗎? 2/如果拉結筋不同框架柱(剪力墻)一起綁扎,而是在支撐好模板之后再在模板上面鉆孔,又該如何考慮(外漏長度多少,框架砼里面的長度是否僅給一個錨固長度就可以了)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、一般外漏的為1米,是的支模板的時候是很難施工的, 2、有的是柱子澆注完之后拉接筋和框架柱進行值筋連接,一般植入深度為18d

    2008-06-04 14:51:47 

  • 為了省事最常用的就是澆筑完混凝土采取植筋處理,植筋也挺快挺方便的。

    2008-06-04 15:30:23 

  • 鄭州一般是砼強度達到要求拆模后,在砼墻或柱上鉆孔,打入鋼筋膨脹栓后再焊接墻拉筋(這樣叫植筋)。

    2008-06-04 15:41:28 

  • 按規范要求拉結筋是在框架柱(剪力墻)中預留的,外露1米彎90度直溝,內伸0.2米,@500間距。1/2墻1根,3/4墻2根。

    2008-06-05 11:13:29 

  • 個人意見有兩種方法(僅供參考),兩種方法我們在施工都用,不過第二種用的多,第一種拉結效果比較好: 1、是在支好框架柱或剪力墻模板后,在需要留拉結筋的位置根據要求設置在模板用鉆頭打眼,把拉結筋預先留插筋; 2、就是在砼施工完拆模板后,在砌墻前預先植筋或打膨脹螺栓再焊接拉結筋。

    2008-06-05 08:08:12 

  • 現在拉結筋一般采用植筋的做法,砼里面有錨固長度就可以了

    2008-06-10 11:39:33 

  • 框架或框架剪力墻結構中,墻拉筋一般不是預留的,因為這樣很難施工,位置很難控置且容易漏漿,砼的質量不容易控制。 通常情況下是在砼拆模強度達到要求后,在砼上鉆孔,打入鋼筋桷或脹栓后再焊接墻拉筋。

    2008-06-04 15:05:46 

  • 現在拉結筋一般采用植筋的做法

    2008-06-06 16:59:20 

  • 答:現在拉結筋一般采用植筋的做法。(可以現場簽證) 也有預埋貼模筋等做法,一般不適用,砼澆完后很難剔出。

    2008-06-04 14:53:53 

  • 可以預留比模板長100--200左右,砌磚前焊接接長;

    2008-06-04 15:00:26 