李增軍 2020-01-14 16:50:06 | 重慶市 安裝 | 1018查看 1回答
一個應急照明配電箱的問題(只是負責應急照明的)。
1、通訊總線WDZCN-RYS-2*1.5是接到消防控制室里的應急照明控制主機上,下面RYS-2*1.0(市電監測)是接到電氣火災監控主機上嗎?如果是,那這個應急照明箱子就有2個監控系統(1個是應急照明控制主機,另一個是電氣火災監控主機)嗎?
2020-01-14 16:59:21 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
當然啊,功能不一樣啊,一個是電氣火災監控,一個是應急電源的,最后這兩個系統都進消防主機的
2020-01-15 09:38:28