女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板上有跨板受力筋和板負筋了是否還需要布置雙層雙向的鋼筋的呢?

    雙層雙向

    板負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    板上有跨板受力筋和板負筋了 不需要布置雙層雙向的鋼筋 了。

    2019-12-26 15:11:41 

  • 不需要。

    2019-12-26 15:09:46 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題