zy 2019-12-25 10:48:29 | 河南省 安裝 | 713查看 1回答
廣聯(lián)達消防管道連接問題
連接方式50以上為溝槽,50級50以下為螺紋。我用廣聯(lián)達識別,此處顯示管件為DN100x80x40三通和一個25彎頭。個人覺得應該是接100三通后各自變徑為80 25 請問是電腦識別錯誤還是應當如此
2019-12-25 10:53:49 補充
@大海 大海老師快來
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電腦不是人腦,產(chǎn)生錯誤很正常。應該處理為100*40*100的三通與100*80的變徑。此處沒有25的管件。
首次提交 2019-12-25 10:54:48 最近修改2019-12-25 10:56:18 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看