李增軍 2019-12-19 11:21:25 | 重慶市 安裝 | 2347查看 1回答
消防分機的問題
1、消防風機的風機控制器安裝在哪兒的?(我看百度說是安裝在風機配電箱內,對不?)
2、每個消防風機都要安裝一個現場啟停按鈕控制箱嗎?
3、風機的配電箱要與280度的防火閥連接嗎(圖紙中W4)
4、W5(表示配電箱與風機控制器的連線)中DDC表示什么?(就是風機控制器嗎,如果是,本身風機控制器就安裝在配電箱中,那怎么還有W5線)?
5、W6表示溫濕度傳感器(它安裝在配電箱內嗎),如果是,本身溫濕度傳感器就安裝在配電箱中,那怎么還有W6線)
W5和W6本身就在配電箱內,我們買的是成品箱子,買的時候就安裝好了W5和W6了嗎?
2019-12-19 11:36:00 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防分機的問題
1、消防風機的風機控制器安裝在哪兒的?(我看百度說是安裝在風機配電箱內,對不?)
消防風機的風機控制器一般風機控制本身就在風機控制箱內,也就是小風機直接啟動,大風機降壓或者軟啟動,你是不是說的消防控制中心直接啟動風機那是在消防控制箱內有輸入輸出模塊。
2、每個消防風機都要安裝一個現場啟停按鈕控制箱嗎?
一般規范是要求有的,箱子上本身就有這個安裝。
3、風機的配電箱要與280度的防火閥連接嗎(圖紙中W4)
圖紙上是需要與280度防火閥連接,因為是風機啟動時需要開啟或者關閉,具體要看一下風的圖紙,這個防火閥的用途。
4、W5(表示配電箱與風機控制器的連線)中DDC表示什么?(就是風機控制器嗎,如果是,本身風機控制器就安裝在配電箱中,那怎么還有W5線)?
DDC一般是控制器,和你說的風機控制器不是一個,你說的是控制風機啟停的,DDC(Direct Digital Control)直接數字控制,通常稱為DDC控制器。DDC系統的組成通常包括中央控制設備(集中控制電腦、彩色監視器、鍵盤、打印機、不間斷電源、通訊接口等)、現場DDC控制器、通訊網絡,以及相應的傳感器、執行器、調節閥等元器件,W5這個應該是控制器的連線。
5、W6表示溫濕度傳感器(它安裝在配電箱內嗎),如果是,本身溫濕度傳感器就安裝在配電箱中,那怎么還有W6線)
這個應該是溫度濕度傳感器的探頭接線,也就是這個傳感器在所測的空間內的,具體位置需要看設計。
W5和W6本身就在配電箱內,我們買的是成品箱子,買的時候就安裝好了W5和W6了嗎?
W5和W6都不在箱子里。
2020-02-18 01:08:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看