二四 2019-12-03 22:14:41 | 江西省 安裝 | 4230查看 1回答
室內外電氣埋地管道和土方問題
1、室外電氣埋地管道都要計算挖填土方的量嗎?還是說埋地管道定額已經包含土方量?
2、直埋電纜就是直接埋入不穿管是吧,那直埋定額中包含了挖填土方的量嗎?
3、室外電氣管道是套埋地的還是電纜保護套管定額?
4、管道埋地的定額是指室內埋地的嗎?
5、室外電纜是套埋地的還是電纜保護套管?
室外電氣這塊不是很懂,希望各位老師指點下,非常感謝。
2019-12-03 22:29:24 補充
還有個問題, 某廠房室內配電箱(大多數是弱電線纜,強電也有)進線引自某門衛(消防控制室或弱電機房什么的),但系統圖中指說明線纜型號,所穿管型或穿不穿管都不知道,這種是只要算線纜的長度,穿管的話就是室外的管(在室外總平圖中計算)是嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、室外電氣埋地管道都要計算挖填土方的量嗎?還是說埋地管道定額已經包含土方量?
答:都要計算挖填土方。
2、直埋電纜就是直接埋入不穿管是吧,那直埋定額中包含了挖填土方的量嗎?
答;定額不含挖填土方。
3、室外電氣管道是套埋地的還是電纜保護套管定額?
答:電纜全部穿管埋設的套埋地的子目,電纜只有一小部分穿管的,套電纜保護管的子目。
4、管道埋地的定額是指室內埋地的嗎?
答:室內、室外埋地的都是套管道埋地的子目。
5、室外電纜是套埋地的還是電纜保護套管?
答:電纜全部穿管埋設的套管道埋地敷設的子目,電纜只有一小部分穿管的,套電纜保護管的子目。電纜不穿管套電纜直埋的相應定額子目。
2019-12-04 06:16:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看