關于應急照明燈具充電線
由于圖紙中沒有規格型號并考慮到施工范圍,我們是屬于施工精裝范圍,應急燈具及線管均由我單位施工,充電線是否需要計算或是否會屬于其他單位施工范圍內?若需計算應該如何考慮?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要計算,4*2.5已包含充電線。
2019-12-03 18:03:25
-
圖中應急照明充電線是4根*WDZB-BJY-2.5,已包含了。
2019-12-03 18:54:45
-
4*2.5里面已經含了充電線,不用再多算一根線。
2019-12-03 18:57:10