一 2019-11-21 16:49:45 | 河南省 安裝預算 | 4426查看 2回答
噴淋管道末端管徑問題
如圖所示,1/2兩張圖和3/4兩張圖分別是不同樓層的相同房間,不同樓層相同房間顯示末端支管管徑不一致,一個顯示DN32,一個顯示DN25,這兩個管徑應該有一個是錯誤的,問了設計,設計說按圖施工。我查看了2017年最新的自動噴水滅火系統設計規范,如圖5所示,沒有說明末端管道一定要是DN25的,請問在噴頭是ZSTX-15(下垂型)的情況下,連接的管徑應該是DN25還是DN32的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的按設計計算和施工
2019-11-21 16:52:13
-
如果選用一樣的噴頭,一般末端應該一致,選用DN25的管徑
2019-11-21 16:56:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看