剛入職的菜雞 2019-11-16 11:49:21 | 重慶市 安裝預算 | 1171查看 1回答
請問這個空調水系統管道是怎么理解的?
小弟第一次接觸空調水系統管道,還請各位老師多多指教
圖上三根管道 粉色 空調凝結水管 綠色冷凍供水管 黃色冷凍回水管
粉色 空調凝結水管 是否只有末端 末端為衛生間地漏 將空調凝結水排至地漏 其余部分就是和供水、回水敷設
風機盤管和空氣處理機組的詳圖都有回水管和供水管接入,是否算量的時候要將回水管和供水管計算到,而不是想平面圖中只計算單管,空調凝結水管只用計算圖中粉色管線,引入各個設備時不用計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、凝結水管從風機盤管、空氣處理機到地漏都要算。
2、供回水管也分別算到風機盤管、空氣處理機。
2019-11-16 11:55:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看