安裝新手 2019-11-14 10:57:08 | 河南省 安裝 | 605查看 2回答
求大神指點
上圖為排水管道設計說明,1.管道穿越混凝土樓板時設帶止水環(huán)的專用套管?這個套管需要單獨計取嗎,套什么子目?2.阻水圈是砂漿澆搗的,這該怎么套用子目?3.設計說明中并沒有說排水管道要設置阻火圈,阻火圈的工程量還算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.管道穿越混凝土樓板時設帶止水環(huán)的專用套管,這個套管需要單獨計取的,套套管的定額子目 。
2.阻水圈是砂漿澆搗的,這個套用土建的子目。
3.設計說明中并沒有說排水管道要設置阻火圈,阻火圈的工程量 不需要計算了 。
2019-11-14 11:04:01
-
需要單獨計取,套防水 套管 的子目即可
設計沒有阻 火圈就不需要計算
2019-11-14 11:09:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看