    請問各位教授,我這邊的項目是改造裝修項目,本來層高是5.9m,現在改造為一層和夾層,分別的層高是2.8m和3.1米,主要做地面工程、墻面工程、天棚工程和加建工程(鋼板混凝土夾層),那么腳手架應該是用哪一種?是套用滿堂腳手架還是用里腳手架?廣東廣州的項目

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按單獨裝飾規則腳手架計算。

    2018年定額規則:

    ...

    8.外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以“m2”計算。

    9.獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長 3.6m乘以高度以“m2”計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。

    ...

    11.天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:

    滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m

    12.天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至lOm者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。


    首次提交 2019-11-13 18:29:37  最近修改2019-11-13 23:41:09 (修改過1次)

  • 執行普通的里腳手架;