女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問劃線部分是砌體墻的通長筋嗎,范圍500-600間是什莫意思。橫向短筋需要嗎

    短筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:是的,圖紙沒要求布置短的分布筋就不要布置 了

    2019-11-13 10:55:24 

  • 是通長的,沒有說明要布置短筋。每隔550布置一次。

    2019-11-13 10:55:35 

  • 這個是砌體通長筋,間距是沿墻高500~600,無橫向短筋說明就不需要。

    2019-11-13 10:56:11 

  • 是的

    為什么會給500~600

    應該是結合磚的模數的

    設置間距500吧

    2019-11-13 10:56:41 

  • 間隔500~600是指沿墻高設置,水平方向就是2根,至于是500還是600,這個要根據砌體厚度確定,比如,加氣混凝土塊規格600*200*190,磚高190,灰縫按10mm考慮,鋼筋沿墻高間隔就是600。通長

    2019-11-13 11:27:04 