飛一樣的趕腳 2019-10-15 11:09:24 | 河南省 安裝 | 3423查看 3回答
給水與排水消防水穿越二次結構墻時需要計算套管預留洞嗎,比如加砌塊墻。
2019-10-15 11:46:41 補充
在需要計算套管以及預留洞這一塊有點混亂,上面問題描述不清楚。
1,除外墻與出屋面,給水穿二次結構墻需要計算套管及預留洞嗎?
2,消防水及排水穿越二次結構墻時分別需要套管與阻火栓嗎?
大佬們麻煩詳細點。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給水、消防水需要計算預留洞、一般剛套管;
排水需要計算預留洞,一般設置塑料套管;
參照新定額。
老定額有多不同。
2019-10-15 11:41:26
-
不需計算套管預留洞,但給水、消防水要計算鋼套管。
2019-10-15 11:15:48
-
1、需要計算套管
2、需要套管,不需要阻火栓
首次提交 2019-10-15 11:16:04 最近修改2019-10-15 12:50:58 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看