香克斯 2019-09-16 16:03:24 | 廣東省 安裝結算 | 1579查看 2回答
關于敷設電力管線挖土方問題
如下圖:一道溝槽里共要敷設5根160的管線和3根75的管線,挖土方時乙方的計算式我有點看不懂,它的底部如圖是0.3+0.16*4。其中0.3是工作面那為什么是0.16*4?不應該是0.16*5+0.075*3嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
5根160的管線和3根75的管線,分兩排布置,即4根160的一排,1根160和3根75的一排,按寬的一排算
2019-09-16 17:35:13