朱姍姍 2019-09-11 11:47:43 | 河南省 安裝安裝算量GQI | 13545查看 3回答
防火門監控系統,消防電源監控系統 接線問題
1、防火門監控系統中,接線是每個防火門都要單獨接線到區域分機,還是一根電源總線整體串聯;
2、消防電源監控系統中,同樣的問題;
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、防火門監控系統中,接線是一根電源總線整體串聯;
2、消防電源監控系統中,同上(總線制的)
2019-09-11 11:55:35
-
一根總線(通訊線+電源線)整體串連;
2019-09-11 12:39:36
-
1、防火門監控系統中,接線是每個防火門都要單獨接線到區域分機,還是一根電源總線整體串聯;
防火門分常開和常閉防火門
單開或雙開常閉防火門,防火門平時處于常閉狀態,門磁開關保持吸合。防火門被開啟時,門磁開關通過監控模塊向防火門監控器發出信號,提示防火門處于開啟狀態.當門扇不能完全閉合時,門磁開關通過監控模塊向防火門監控器反饋故障狀態。門磁開關不得破壞門扇與門框的密閉性。
單開或雙開常開防火門,設置電磁釋放器、機械閉門器及門磁開關。電磁釋放器、門磁開關分別與監控模塊連接,防火門處于常開狀態。防火門監控系統參與聯動,由其所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器的“與”邏輯報警信號或一只火災探測器和一只手動火災報警按鈕的“與”邏輯報警信號作為消防聯動的觸發信號?;馂膱缶刂破骰蛳缆搫涌刂破鞔_認該信號后,防火門監控器通過監控模塊使電磁釋放器動作釋放鏈條。門扇在機械閉門器的作用下完成關閉,門磁開關吸合后,通過監控模塊向防火門監控器反饋防火門關閉信號。當門扇不能完全閉合時,門磁開關通過監控模塊向防火門監控器反饋故障狀態,門磁開關不得破壞門扇與門框之間的密封性。
那么也就是常閉防火門只有一個監控模塊,串聯一根總線接即可,常開防火門模塊需要接24V+總線。都是串聯到總線當中的,
2、消防電源監控系統中,同樣的問題;電源監控只有總線,和監控的前端取樣設備(電流互感線圈),也是串聯到總線當中
2019-09-11 13:25:16